Б.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутациюБ.А.Р.С имеет наиславнейшую репутацию
Post Электрические провода, и их маркировки.

Как разобраться в маркировке проводов

Маркировка провода.

Существует большое количество различных марок провода - ПВС 2х0,75; ПУГВ 1х2,5; ШВВП 2х0,5; АППВ 2х2,5; ПУГВВ 2х1,5 и т.п., но что означают эти буквы и цифры в их маркировке?

В маркировке провода, после буквенного обозначения цифрами записывается число токопроводящих жил и площадь их сечения, т.е. надпись 3х1,5 означает, что провод содержит три жилы площадью сечения полтора миллиметра каждая.

Для маркировки провода принята следующая классификация:


"А" - алюминий. Обозначает, что материалом токопроводящих жил является алюминий, если буква А отсутствует, значит в основе провода медные токопроводящие жилы;
"П" - означает "провод";
"ПП" - "плоский провод";
"Г" - гибкие токопроводящие жилы. (например, ПРГИ).

После буквы "П" ставится буква, которая характеризует материал изоляции:

"Р" - резина;
"В" - поливинилхлорид;
"П" - полиэтилен.

Кроме этого, изоляция часто защищается различными оболочками:

"В" - провод имеет дополнительную оболочку из ПВХ-пластиката;
"Н" - негорючая оболочка;
"Л" - оплетка из хлопчатобумажной пряжи, покрытой лаком. Букву Л ставят на последнем месте в обозначении марки провода;
"ТО" - оплеткой пропитанная противогнилостным составом, для прокладки в стальных трубах (например, ПРТО).

Провода для воздушных ЛЭП расшифровываются следующим образом:

СИП - самонесущий изолированный провод. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена;
СИП-1 - с неизолированной нейтралью;
СИП-2 - с изолированной нейтралью;
СИП-4 - с равными по сечению изолированными жилами;
А - неизолированный провод, скрученный из алюминиевых проволок;
АС - неизолированный провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок.

Провода для электрических установок марки ПВ имеют цифровые индексы 1; 2; 3 и 4. Эти цифры обозначают степень гибкости проводов. Чем выше значение, тем провод более гибкий.


Разберем все перечисленное на примере: провод ПВС 2х0,75

Данный кабель имеет 2 медных жилы, на 0,75 кв.мм. каждая;
П - провод;
В - винил оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика;
С - соединительный.

Маркировка кабеля.

Точно также производится и маркировка кабеля:

Для кабеля ВВГ:

А - токопроводящая жила - алюминиевая. Если буква А отсутствует, то токопроводящая жила изготовлена из меди;
В - винил. Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;
В - винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;
Г - гибкий или небронированный.

В зависимости от группы использования в маркировке кабелей встречаются следующие обозначение:

ВВГ-П:

"П" - слоский, изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.

ВВГз:

"з" - с заполнением, заполнение из резиновой смеси.

ВВГнг:

"нг"- негорючий, ПВХ пластикат пониженной горючести.

ВВГнг -LS:

"LS" - «лоу смокинг» (пониженное дымовыделение), ПВХ пониженной пожароопасности.
"FR"- от английского fire resistant что значит «огнестойкий»

АВБбШв:

Б - броня из стальных лент;
Ш- шланг защитный из ПВХ пластиката;
в - винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.

АСБ2лГ, АСКл, ЦСБ:

С - свинцовая оболочка;
2л - две лавсановые ленты;
Г - голый. Защитный покров из двух стальных оцинкованных лент;
К - защитный покров из круглых стальных оцинкованных проволок;
Ц - изоляция бумажная, пропитанная нестекаемым составом.

АКВВГЭ:

К - контрольный;
Э - экран общий из алюминиевой фольги поверх скрученных жил;

АПвБбШп:

"П" - изоляция из силанольносшитого полиэтилена;
"п" - наружная оболочка из полиэтилена.

АПвПу2г:

"у" - усиленная оболочка из полиэтилена;
"2г" - «двойная герметизация», изоляция из сшитого полиэтилена с алюминиевой лентой поверх герметизированного экрана.

КГ:

"КГ"- кабель гибкий.

АСРГ, АВРГ, ВРГ:

"Р"- резиновая изоляция кабеля.

АПсВГ, АПВГи т.д.:

"Пс" - полиэтилен самозатухающий;
"Пв" -полиэтилен вулканизирующийся;
"Н" - найрит;
"С" - свинец.

ВВГнг(ож):

"(ож)" – одножильное. В случае, если в марке «ож» отсутствует, то это значит, по умолчанию, что исполнение многопроволочное (мп) или многожильное (мн).

Разберем все перечисленное на примере: кабель ВВГнг (ож)-0,66 кВ 3х1,5

1.Данный кабель имеет 3 медных жилы, на 1,5 кв.мм. каждая;
2.В - винил оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ)пластика;
3.В - винил изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;
4.(нг) - негорючий материал.
5.0,66 кВ - напряжение. У данного кабеля оно составляет 660 В. Вообще, кабели бывают низковольтными (0,38 -1 кВ), на среднее (6-35кВ) и высокое (110-500кВ) напряжение.
6.(ож) - исполнение - одножильное.
  Ответить с цитированием
 


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +9, время: 20:20.


vBulletin skin developed by: eXtremepixels
Powered by vBulletin® Version 3.6.3
Copyright ©2000 - 2024, Якутск-Online. Перевод: zCarot