Электрические провода, и их маркировки.
Как разобраться в маркировке проводов
Маркировка провода.
Существует большое количество различных марок провода - ПВС 2х0,75; ПУГВ 1х2,5; ШВВП 2х0,5; АППВ 2х2,5; ПУГВВ 2х1,5 и т.п., но что означают эти буквы и цифры в их маркировке?
В маркировке провода, после буквенного обозначения цифрами записывается число токопроводящих жил и площадь их сечения, т.е. надпись 3х1,5 означает, что провод содержит три жилы площадью сечения полтора миллиметра каждая.
Для маркировки провода принята следующая классификация:
"А" - алюминий. Обозначает, что материалом токопроводящих жил является алюминий, если буква А отсутствует, значит в основе провода медные токопроводящие жилы;
"П" - означает "провод";
"ПП" - "плоский провод";
"Г" - гибкие токопроводящие жилы. (например, ПРГИ).
После буквы "П" ставится буква, которая характеризует материал изоляции:
"Р" - резина;
"В" - поливинилхлорид;
"П" - полиэтилен.
Кроме этого, изоляция часто защищается различными оболочками:
"В" - провод имеет дополнительную оболочку из ПВХ-пластиката;
"Н" - негорючая оболочка;
"Л" - оплетка из хлопчатобумажной пряжи, покрытой лаком. Букву Л ставят на последнем месте в обозначении марки провода;
"ТО" - оплеткой пропитанная противогнилостным составом, для прокладки в стальных трубах (например, ПРТО).
Провода для воздушных ЛЭП расшифровываются следующим образом:
СИП - самонесущий изолированный провод. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена;
СИП-1 - с неизолированной нейтралью;
СИП-2 - с изолированной нейтралью;
СИП-4 - с равными по сечению изолированными жилами;
А - неизолированный провод, скрученный из алюминиевых проволок;
АС - неизолированный провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок.
Провода для электрических установок марки ПВ имеют цифровые индексы 1; 2; 3 и 4. Эти цифры обозначают степень гибкости проводов. Чем выше значение, тем провод более гибкий.
Разберем все перечисленное на примере: провод ПВС 2х0,75
Данный кабель имеет 2 медных жилы, на 0,75 кв.мм. каждая;
П - провод;
В - винил оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика;
С - соединительный.
Маркировка кабеля.
Точно также производится и маркировка кабеля:
Для кабеля ВВГ:
А - токопроводящая жила - алюминиевая. Если буква А отсутствует, то токопроводящая жила изготовлена из меди;
В - винил. Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;
В - винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;
Г - гибкий или небронированный.
В зависимости от группы использования в маркировке кабелей встречаются следующие обозначение:
ВВГ-П:
"П" - слоский, изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.
ВВГз:
"з" - с заполнением, заполнение из резиновой смеси.
ВВГнг:
"нг"- негорючий, ПВХ пластикат пониженной горючести.
ВВГнг -LS:
"LS" - «лоу смокинг» (пониженное дымовыделение), ПВХ пониженной пожароопасности.
"FR"- от английского fire resistant что значит «огнестойкий»
АВБбШв:
Б - броня из стальных лент;
Ш- шланг защитный из ПВХ пластиката;
в - винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
АСБ2лГ, АСКл, ЦСБ:
С - свинцовая оболочка;
2л - две лавсановые ленты;
Г - голый. Защитный покров из двух стальных оцинкованных лент;
К - защитный покров из круглых стальных оцинкованных проволок;
Ц - изоляция бумажная, пропитанная нестекаемым составом.
АКВВГЭ:
К - контрольный;
Э - экран общий из алюминиевой фольги поверх скрученных жил;
АПвБбШп:
"П" - изоляция из силанольносшитого полиэтилена;
"п" - наружная оболочка из полиэтилена.
АПвПу2г:
"у" - усиленная оболочка из полиэтилена;
"2г" - «двойная герметизация», изоляция из сшитого полиэтилена с алюминиевой лентой поверх герметизированного экрана.
КГ:
"КГ"- кабель гибкий.
АСРГ, АВРГ, ВРГ:
"Р"- резиновая изоляция кабеля.
АПсВГ, АПВГи т.д.:
"Пс" - полиэтилен самозатухающий;
"Пв" -полиэтилен вулканизирующийся;
"Н" - найрит;
"С" - свинец.
ВВГнг(ож):
"(ож)" – одножильное. В случае, если в марке «ож» отсутствует, то это значит, по умолчанию, что исполнение многопроволочное (мп) или многожильное (мн).
Разберем все перечисленное на примере: кабель ВВГнг (ож)-0,66 кВ 3х1,5
1.Данный кабель имеет 3 медных жилы, на 1,5 кв.мм. каждая;
2.В - винил оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ)пластика;
3.В - винил изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;
4.(нг) - негорючий материал.
5.0,66 кВ - напряжение. У данного кабеля оно составляет 660 В. Вообще, кабели бывают низковольтными (0,38 -1 кВ), на среднее (6-35кВ) и высокое (110-500кВ) напряжение.
6.(ож) - исполнение - одножильное.
|