Вход

Просмотр полной версии : прошу помочь с бесперебойным питанием малого офиса


xeno0
20.04.2013, 13:35
проблема такая: у нас в офисе постоянно отключают электричество, а летом вообще кошмар бывает.
5 системных блоков
5 мониторов
2 принтера
надо чтобы все работало часа 3 на автономном питании (от электро-генератора или ибп)
ваши предложения насчет обустройства?
есть слабенький генератор а бензине, но подозреваю что его не хватит на подпидку всего этого

savvinovan
25.04.2013, 11:11
Офисные системники мало жрут, мощность генератора какая?

deff
25.04.2013, 13:35
думаю что вам нужен какой нибудь трехтысячный ибп который будет держать всю вашу систему минут 30 (я так думаю), перелопатить под него всю систему питания, т е проложить короба с кабелями и разетками которые будут идти через ибп, и сделать этакий рубильник за ибп который будет переключать питание на генератор и обратно.

Myrtus
27.04.2013, 10:19
ИБП даже не стоит ставить
во 1 дорогое удовольствие
во 2 от кол-ва наличности зависит мощностя ИБП и все равно часа 3 тянуть это жесть (сразу нужно комнату освободить для них) как в субмарине будет.
в 3 принтера не рекомендуется подключать к ИБП

ВЫВОД лучше генератор купить обойдется дешевле (ну на топливе затраты небольшие будут)

а так расклад можно такой сделать

купить 1 ИБП мощностью не менее 1000w и все это дело запитать от него.
хватит минут на 10-20 грубо. ( у меня ippon 1000w держит 2 компа 2 монитора 2 маршрутизатора и телевизор затраты 450-480w хватает на 30 минут принтер не подключал не вижу надобности)
и к ИБП подрубить генератор не менее 6 киловат или инвенторный (рекомендую меж генератором и ИБП поставить стабилизатор)

Trendcatcher
27.04.2013, 10:56
Куда вы бензиновый генератор будете ставить, помещение отдельное есть?

User_2kx
27.04.2013, 11:06
Пять ПК тысячник не выдержит, там зависимость от нагрузки не линейная. 3 ПК 1400 APC смарт держал минут 40. Однозначно на весь день аккумулятора простых UPS не хватит, лучше взять что-нить 2-3-х киловаттное и перебрасывать потом на генератор, как и сказал deff . А вот насчёт принтеров верно, лазерные потребляют много, их на простую УПСу лучше не садить, если только на мощную. Струйники пофиг, мало потребляют. APC серии XL позволяют подключать внешние аккумуляторы. Вообще лучше покурить форум ixbt, там это давно уже перелопачено.

Myrtus
28.04.2013, 10:20
Куда вы бензиновый генератор будете ставить, помещение отдельное есть?

туда же где в офисе свет отключают постоянно, офис видать где-то за городом находится. у нас стоит на балконе.

xeno0
29.04.2013, 08:50
у нас строительная база, в прошлый раз через окно второго этажа кабель протянули а генератор внизу стоял и пыхтел. И так, сколько генератор на все это дело будет стоить то?

User_2kx
29.04.2013, 09:31
Гугли цены, рекомендуется от 3-5 кВт.
+
Вот кстати ценники есть: бензиновые (http://www.yagm.ru/benzogeneratory) и дизеля (http://www.yagm.ru/dizelnye-generatory).
++
Ещё вот отздесь (http://tdvolt.ru/index.php?ukey=pricelist) желдорэкспедицией возят.

xeno0
06.05.2013, 17:17
Гугли цены, рекомендуется от 3-5 кВт.
+
Вот кстати ценники есть: бензиновые (http://www.yagm.ru/benzogeneratory) и дизеля (http://www.yagm.ru/dizelnye-generatory).
++
Ещё вот отздесь (http://tdvolt.ru/index.php?ukey=pricelist) желдорэкспедицией возят.

уфф уфф, спасибо